Hallo Wunderfliege,
Die Selektivität erklärt immer noch nicht, wieso der FI auslöst.
Zur Erklärung: Der FI oder auch RCD löst nicht bei hohen Strömen aus sondern nur bei Fehlerströmen.
Er mißt was reingeht (Braun) und vergleicht was rausgeht (blau).
Ihm ist es egal ob 10, 16,25,... Ampere ihn durchfließen, vielleicht schmilzt er irgendwann, aber er hat keine eigentliche Überstromauslösung.
Aber eine Differenz von0,02 bis 0,03 Ampere (30milliAmpere) die zwischen braun und blau im Fehlerfall vorkommt, z.B. durch einen Isofehler ( unzulässige Ableitung über PE, gelb-grün ,"Erde" im schlimmsten Fall:Deinen Körper) lässt ihn auslösen. Bisher schriebst du, das die FI Schalter auslösten aber nie die Sicherungen.
Wenn du Wikipedia bemühen würdest, und hier nicht dran glaubst, steht dort folgendes über den Fehlerstromschutzschalter:Zitat: bei Auftreten eines Überstromes als Überlast oder Kurzschluss kann der Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung nur durch eine Überstromschutzeinrichtung sichergestellt werden. ein Leiterschluss wird nicht erfasst, da kein Fehlerstrom gegen Erde fließtZur Erklärung: Dein Sicherungsautomat/Leitungsschutzschalter 10 A ist eine Überstromschutzeinrichtung.
Vielleicht hilft es ja dir oder jemanden der mitliest und auch so einen komischen Fehler hat. Probier es aus , was ich zuletzt schrieb, oder lass einen GUTEN Elektriker ran, es ist dein Geld.
Gruß Ralf